  • 충전콘트롤러 적용사양 문의
    작성자 : 한상철  Date : 2012.07.04 
  • 섳치된 사양입니다.

    1.태양광 판넬

     - Pmax = 180W

     - Voc = 30V

     - Isc = 8.37A

     - Vmpp = 23.7V

     - impp = 7.6A

    2.콘트롤러  PWM방식 30A

    3.밧데리 아트라스 12V산업용 100AH 신재

    4.전선 4SQ 판넬에서 콘트롤러까지 3.5M

    5.부하 LED27W

    상기와 같이 설치를 하여 작동테스트를 하던중 밧데리의 전압이 13.85V이상이 되면 충전이 차단되고 충전콘트롤러의 밧데리 연결표시LED가 점등을 하면서 밧데리 전압은 13.14-15V사이까지 떨어지면서 충전이 되진 않습니다.

    계속관찰을 하다 안되겠어서서 판넬의 -단자와 밧데리-단자를 탈거후 역으로 연결하니 정상 작동이 됩니다.

    다시 태양이 강해지면서 전압이 13.85V이상이 되니 상기와 같은 현상이 반복이 되면서 더이상 충전이 되지 않습니다.

    상기조건은 부하를 걸지 않은 상태이며 전류는 측정하지 않았습니다.

    어떤이는 PWM방식이 아닌 MPPT방식의 컨트롤러를 사용해야 문제가 해결된다고 하는 데 맞는지요?

    이말이 맞다면 상기사양에 맞는 콘트롤러 추천부탁합니다. 여기서 구매토록하겠습니다.

     

SolarCenter (2012-07-05 17:18:29)  
1. MPPT 방식의 컨트롤러를 사용하셔야 합니다.
2. 보급형 Tracer 1210RN