안녕하세요 얼마전 솔라센타에서 제품을 구매하여 독립형 태양광발전 설비를 마쳤습니다.
현재 발전도 잘되고 컨트롤러나 인버터도 잘 작동되고 있습니다. 궁금한점이 있어서 몇가지 여쭤봅니다.
① 제가 독립형으로 설치한곳이 전기가 안들어가는 산속 전원주택 입니다. 요즘 같은 장마철에 천둥번개를 동반한 소나기가 자주 오는데 혹시 낙뢰로 인한 태양광발전 설비에 이상이 생기는건 아닌지요? 주변에 태양광 설비보다 더 높은 산이나 구조물들이 있긴한데 괜챦을까요? 아니면 피뢰침이라도 세워줘야 할까요?
② 현재 태양광발전은 24V충전용으로 12V배터리(아틀라스ITX250 산업용배터리) 2개를 직렬로 연결해서 24V충전을 하고 있습니다. 배터리에 솔라센타에서 판매중인 전압계를 달아놓아서 배터리 전압을 실시간으로 측정중인데... 부하가 없을때는 최고 28.8V 까지 측정되고 부하가 있을때는 24.4V까지 측정됩니다. 정상인가요? 정상이라면 안전한 배터리 사용을 위한 배터리 적정 전압범위는 정확히 얼마인가요? 배터리수명을 감안한 최저 전압은 몇V인지도 알려 주시면 고맙겠네요
잘못 배송된 인버터는 7일(수) 우체국 택배로 보냈으니 수령하시면 확인메일좀 부탁드려요 수고 하세요.
배터리는 개당 최대 14.4까지는 충전이 됩니다. 24V이니 28.8V까지는 괜찮습니다.
24V 구성에서 배터리 전압은 23V까지 쓰시는것이 좋습니다.