귀사 1000w 12v 정현파 인버터를 사용중입니다
밧데리 방전이 빨리되고 완전 충전이 되지않는데
이는 인버터의 대기 소모전력때문이라는 이야기를 들었습니다
사실 여부와 대기 소모전력이 얼마인지 이의 대책을 알고싶습니다
2019년 10월에 로드킹 발전시스템을 설치해 밧데리 이상(급방전)으로
3번째 밧데리를 주문했습니다
인버터 사용중 과방전 때문인것같습니다만(소리가 나고 차단되었습니다,이때 콘트롤러의 전압은 0v 를 표시하고 있었습니다)
인버터에 과방전 보호장치는 어떻게 작동하는지요?
밧데리 보호를 위한 방법을 알려주시면 고맙겠습니다
감사합니다
정면에서 봤을때 우측 스위치를 OFF해주시면 전력이 소모되지 않습니다.
방전방지릴레이를 주문하였습니다
인버터 대기 전력소모가 1.3A 라함은
소요전력W로는 시간당 얼마나되나요?
밧데리 급방전의 원인이 될수있는지?
인버터에 부착된 스위치를 off 시켜도 전력소모가 되는지요?
그렇다면 이의 방지방법은 없는지요?
감사합니다
방전방지릴레이를 찾기가 쉽지않네요.
어떤 제품 분류군,어떤 명칭으로 검색해야하나요?
배터리는 11.5V까지 사용하는것이 좋으나 인버터의 저전압시점은 10.5V로 낮습니다.(배터리 수명 및 효율 저감)
솔라센타에서 판매하고있는 배터리방전방지릴레이를 이용하여 충전컨트롤러와 같이 연결을 해놓는다면 11.5V에서 인버터의 전원이 꺼질 수 있도록 차단하여 줍니다.